SMPS - どのように私は96kHzにsg3525発振器を設定するのですか

T

tsuma

Guest
どのように私は、トポロジーをプッシュプルSMPSで使用される96kHzにsg3525発振器を設定するのですか
 
96kHzまでは10us程度の期間を意味する。だから、発振器の充電時間のグラフを見て、充電時間の約10USあなたを与える、RT、CTのペアを選択します。我々は、放電時間ははるかに低いですし、とにかくあなたの周波数を(若干10US上記の期間)をわずかに下回る100kHzであるので、[OK]をする必要があると仮定します。グラフからは、2.2nFのキャップと6.8Kの抵抗が96kHzにyuoの近くに持って来るべきであることを確認することができます。 RD = 0で始まるpiontとしてこれらの値を使用します。その後、RTはできるだけ近くに96kHzのような周波数を得るために必要な変更
 
ありがとう、設定がうまくいった。私はまだinthe設計にもかかわらず別の問題を取得します。方法1は、入力スナバのコンデンサと抵抗の値を計算しません。私は実質的にすべての回路図にこのスナバを見つけるが、彼らは、その値を計算する方法を与えるいけない
 
発振するための式はfの単位はHz RTの単位はF = 1 /((0.7RT 3 RD)XCT)はタイミング抵抗RDである抵抗CTはPWMがに従ってoscilatorのfequencyの半分であるプッシュプルアプリケーション用のタイミング·コンデンサですデッドタイムです上記の値は周波数は95.49 kHzになります[サイズ= 2] [色=#999999] 5分後に追加されました:[/色] [/サイズ]マキシムのアプリケーションノートをご確認下さい
 