plzは....バスを助ける私についてすることができます

G

Guest

Guest
こんにちはすべて、

私は测定のマイクロコントローラとピックするModebusをサポートしてフィールドバス、Profibusとのインターフェースセンサー。午前私は今はちょうど私始めた研究タスクをこのpossiblitesを達成念頭に置いて私の旱魃があります。

質問は...です

実装はそれがmodebusまたは可能¥な限り、プロフィバス、フィールドバスを使用することができますバス機能¥のPIC18F458です。

任意のアイデアガイド私に向かって正しい方向にマイクロエレクトロニクス次にマイクロエレクトロニクス。

よろしく

 
これは、バスは他のCANインタフェース可能¥な、それは単純ではない。私は等のPROFIBUSのCANインターフェイスにPICをとしての機能¥を使用することができますあなたが考えて

 
HIのKaleeem、

返信ウルのおかげでは、

教えてください次に何である私が述べた私のプロトコルのいずれかの操作に基づいていますインターフェイスフォーマットのデジタルに入れセンサを与えるアウト

すなわち
HARTは、フィールドバス、ModeBus、プロフィバス

私は、このためにPICマイクロコントローラを使用してしたい目的1か任意の..を持ってアイデア?<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" />
 
こんにちはダニ、

フィールドバス等はCANバス、プロフィバスです一般名

センサー場合CANOpen.ItまたはDeviceNetなどセンサは、プロトコル、インターフェイスのすべてのCANのあなたの1対のPICとインターフェイスする機能¥をすることができます使用して使用してセンサーがされ非常にeasy.SoのCAN、プロトコル?

2あなたはレベルの信号のRS485することができますまたはRS232プロトコルを使用のModbusです。
のModbusを使用するには、PICをあなたのModbusインターフェイスをに必要書いてください。このプロトコルのコードCのですがたくさんの無料のModbusのためのgoogle利用を介して。max485 485のみセンサーがサポートする場合、あなたのようなお客様は、チップを必要とするいくつかの。

3プロフィバスは12Mbitsですまた、485ベース(シーメンス件まで速度の)プロトコルを使用。あなたのセンサProfibusと私はインターフェイスが正しくできますが、疑いがある場合。

4 - HARTプロトコル)が使用して1200ボー周波数シフトキーイングを変調(FSKそれは20mAの4線を使用して同じです。だから、フィルタリングが必要な知識の追加)(を超えて。

暑さ対策を施すために。
のいずれか)を使用するのModbusのUART(PICを。
またはを使用しCANバス(CANのPICの)

 