380 Vにデルタ構成で12(Uタイプ)ヒーターの70.6オームのそれぞれの接続方法

D

dineshdeshmuk

Guest
380 V電源3相、デルタ構成で12(Uタイプ)ヒーターの70.6オームのそれぞれを接続する方法は?ありがと
 
ワイヤーそれぞれの4と3つの銀行に12、これらは並列に配線しなければなりません。お互いに銀行を接続しますので、今は一緒にシリーズの3銀行は、ワイヤ2つの自由端を持っています。今、あなたは8ヒーターの接続が存在する3つのポジションを持っている、ライブ段階にこれらのそれぞれを接続します。フランク
 
各要素のワット数を確認してください。上記の回路の場合、各要素は2045Wでなければならないであろう
 
66682 [/ATTACH]
我々はまた、スター(Y)の設定でそれらを接続することはできますか?我々は、その後加熱すると消費電力の負荷&ゆえに影響何だろうことができれば?
 
66682 [/ATTACH]
これらのヒーターの加熱を制御するためにどのように我々が0位置(オフ状態)から1の位置にレギュレータ(ノブ)を移動したとき(ヒーターがオンになったのに、発熱が低いこと)&2位置(ヒーターが最大の熱を発生させる)?パワー&コントロール図が必要ですか?感謝
 
これらのヒーターの加熱を制御するためにどのように我々は1の位置に0位置(オフ状態)からレギュレータ(つまみ)を動かしたときになるように(ヒーターがオンになったのに、発熱が低い)と2位の[引用](ヒーターが最大熱を発生させる) ?[/QUOTE]このように........... KAK
 
デルタ構成でこれらの12のヒーターの出力パワーは何ですか?ヒーターは純粋な抵抗負荷であるため
 
どのように我々はヒーター&ブロアーで、三相SSRを接続することができますか?パワーダイアグラム&制御図も必要とされている....... SSRは、AC SSRの制御はそのようなものであるにDCである我々はそこに1の位置(ヒーターがオンになったのに、発熱が低い)&2位置(ヒーターが最大の熱を発生させる)を0位置(オフ状態)からレギュレータ(つまみ)を移動するとき温度が設定値(SVに)加熱が停止&送風機を超えたときに、熱電対デジタル温度調節器にフィードバックを与える加熱ユニットが接続されている(3相モータ)を実行するように始まる?感謝
 
我々はまた、スター(Y)の設定でそれらを接続することができますか?我々は、その後加熱すると消費電力の負荷&ゆえに影響何だろうことができれば?
 
我々はまた、スター(Y)の設定でそれらを接続することはできますか?我々は加熱すると消費電力の負荷&故に上の効果がどうなるか、次に起動するでしょうか?
はいあなたは、次に電源(デルタ)= 3×電源(スター)、ポスト#7を見てすることができます.....
デルタ構成でこれらの12のヒーターの出力電力は何ですか?ヒーターは純粋な抵抗負荷であるため
デルタ:抵抗の電圧= 380V、R = 70.6オームをP 1抵抗は2045年W >> Ptotが= 12x2045W = 24.54kWスターです:抵抗の電圧= 220V、R = 70.6オームをP 1抵抗は686 W >> Ptotが= 12x686W = 8.23​​kWです
 
[QUOTE = kak111; 1009968]することができますはい、次に電源(デルタ)= 3×電源(スター)は、ポスト#7を見てください.....デルタ:抵抗の電圧= 380V、R = 70.6オームをP 1抵抗は2045年W >> Ptotが= 12x2045W = 24.54kWスターです:抵抗の電圧= 220V、R = 70.6オームをP個の抵抗である686 W >> Ptotが= 12x686W = 8.23kW [/QUOTE]どのように我々は、ヒーター&ブロアーで、三相SSRを接続することができますか?パワーダイアグラム&制御図も必要とされている....... SSRは、AC SSRの制御はそのようなものであるにDCである我々はそこに1の位置(ヒーターがオンになったのに、発熱が低い)&2位置(ヒーターが最大の熱を発生させる)を0位置(オフ状態)からレギュレータ(つまみ)を移動するとき温度が設定値(SVに)加熱が停止&送風機を超えたときに、熱電対デジタル温度調節器にフィードバックを与える加熱ユニットが接続されている(3相モータ)を実行するように始まる?感謝
 
これは、単純なマニュアル4ステップパワープリセットのオン·オフ·パワーコントロール配線ですが、これは温度、およびブロワーコントロールを追加できます。
温度が設定値(SV)を超えて加熱が停止&送風機(3相モータ)を実行するように始まる?
私はこれは良いアイデアではないと思う。そうすることで、加熱システム制御は、発振器と同じように動作し、温度とし、製品に移動する熱エネルギーは安定KAKない
 
なぜあなたは3ヒーターの4セットを使用しましたか?なぜ4ヒーターのない3組の役に立ちましたか?感謝
 
あなたが配線図を見れば、4三相SSRは、それらの各々が等しい三相負荷(負荷が3相のすべての時間に対称である)と4つのそれぞれが1月4日パワーを与えられているオン·オフプッシュボタンを接続するスイッチがあります。 - 1月4日最大ダウン1ボタン。電力 - 1/2最大ダウン2ボタン。電源 - 3月4日最大上下3ボタン。電源 - =最大4ボタンダウン。パワーと3相配線は400V負荷に240Vまたはデルタのスターを接続することができます。
 
どのように我々は、モータ、モータの端子箱を表示することによって、スター(Y)またはデルタで接続されていることを区別する方法はありますか?感謝
 
モータの端子ボックスを表示して
モータ銘板もチェック.... (2)スター·デルタの電圧定格。 [ATTACH = CONFIG] 66957 1 [/ATTACH]を。メーカー名、メーカー固有の注文コード。このコードは、通常、フレームサイズおよび取付配置に関する情報が含まれています。 2。定格電圧 - モーターが作動し、最適なパフォーマンスを提供するように設計されている電圧です。 3。全負荷アンペア - ケーブルサイジング、スターター選択およびモータの保護を容易にするために使用される。 4。ヘルツの周波数定格で、その周波数で回転/分で全負荷速度を評価した。 5。モータ絶縁の熱耐性の業界標準仕様 - 一時上昇や絶縁クラスを評価した。 6。定格出力(kW)。 7。電気的接続および関連する動作パラメータは - すなわち三相モータは 'スター'(Υ)または 'デルタ'(Δ)の構成で接続することができます。トルクがあるので、スター型構成では、電源から流れる電流が減少する。 8。モータの力率。 9。効率クラス - 全負荷時のIEC銘板の引用EFFの評価。これは、モータが機械動力に電気エネルギーに変換する方法をウェルの測定値です。 KAK
 