塩化20KVAのEPEM - 必要に応じてUPSが付いているヘルプ

A

avino

Guest
誰もがこのUPSのアラームは常にUPS予備装置の障害では問題(予備電源低)について教えて助けるが、私は主電源入力の一時的なものの(バック正常または永久故障に対するそのietherドライバ)なしで入力、その367から370をチェックしようとすることができますアクションがとにかくオペレータの側に必要な..この問題について誰かに遭遇しました?
 
370ボルトは、通常の入力ですか?それは驚かす時点での入力電圧のウィンドウを上げたり下げ静的スイッチボード上の調整があります。
 
うん!そのすでに私は塩化チームに電子メールを送信しようと彼らはsw2.2上sw2.1のこの静的スイッチ設定=について語った問題を修正=オフsw2.1電圧AC230V用=オフsw2.2 =オフ今220VAC用ユニットには複数のアラームはありません。とにかくアップはトランス380/208vacは返信用joe1314に感謝入力の独立性があります。とEDAボードのおかげでここに連絡を取り合う:D
 