以下の回路は、ダイオードは逆起電力からトランジスタを保護するために接続されていると言います。 +に接続してICのような他のデバイスについてはどうV.彼らは、ダイオードは+ Vおよび+に接続されている他のデバイスまでのダイオードを通過する逆起電力(emf)のパスを提供するようにEMFをバックアップするため、破損しませんV. [= ATTACHのCONFIG] 77355 [/添付]·ありがとう印
 
その図ierelayで.... ICのミリアンペアで現在消費していると比較して高電圧や大電流を扱う一般的にリレーを、私たちはバックEMFのから保護するためにフリーホイール·ダイオードを持っている理由はここにthatsの
 
[QUOTE =エレクトロ·ビルダー。1111208]我々は逆起電力の[/から保護するためにフリーホイール·ダイオードを持っている理由はここでその図ierelayで....高電圧や大電流を扱う一般的にリレーをICのミリアンプに電流を消費したと比較して、thatsのQUOTE]ありがとうございました。 EXについては、+ Vは、6Vのリレーのために6Vである。この6Vレールに接続されている他のICがあり、リレーコイルからの逆起電力がある場合はこの逆起電力は、フリーホイール·ダイオードを通って6Vレールと6VレールにconectedですダメージICを通過しないのだろうか?
 
バックEMFは、リレーを励磁するために使用されると逆極性です。ダイオードは以上約0.7V以上に電圧を行い、クランプのでtransitorがオフになると、リレーコイルの両端の極性は上部下部(トランジスタ側)での正と負になります。クランプ電流が流れるだけリレーコイルとダイオードを介して、他のコンポーネントは影響を受けません。ブライアン。
 