私はPTH12050パワーモジュールによってプラグを持っているArtesyn。これは、5V入力12Vにはなってから規制。このモジュールは、罰金を規制しているなってかなり熱くても、そんなことをも。私はそれからほとんど現在の描画しています。でしたこの理由はなぜですか?私はここにいる位置図は:

http://via.dynalias.org/hw/Consult/MFG1-0/doc/Schematic%20Prints.pdf

接続レギュレータの回路図のチェックページ3。

任意の提案ですか?

 
小さいですあなたは確信して負荷が-これを持っていることを確認しようとした場合は?おそらくそこに暑いですいくつかの低インピーダンス断層のどこかのモジュールですロードダウンを実行する原因に-十¥分なのに十¥分なしかし、条件を過電流。

私は(12Vから最大にし、電源となる提案しようとする特定のモジュールまたは、ほとんどのようなボードのすべての負荷に5Vの削除されたレールボード行うには最も簡単な方法を-おそらくこれを希望から削除モジュールをする空気線の抵抗することができます場合は、等5Vの出力を設定する)。それは場合に間違ったモジュールは暑いですなっこの条件何がされ、その後、あなたはそれを返す必要があります。約場合は知っている、暖かい取得モジュールがなく規制で、この条件よりもボード上、次にお持ちの負荷をよりあなたが要件を読み込んでの必要とする5Vの再評価を。

5Vをする場合を供給することができます置く場合は、電源のベンチがある場合は、削除モジュールができる接続、あなたのボードAtresynの。5Vから電源をラインの電力抵抗値を持つタイ低電流を測定負荷を判断するドロップします。

 
昼食に出掛けて書き込み:

あなたは、負荷が小さいことを確認さ - あなたはこれを確認することを試みたがありますか?
おそらくいくつかの低インピーダンス断層のどこかダウンモジュールを読み込んでいる - 過電流状態を引き起こすことが暑いを実行するのに十¥分なだけでは不十¥分です。私はボードなどがほとんどまたはすべてが5Vレールに負荷が削除されます - おそらく最も簡単な方法これを行うには基板からモジュールを削除して12Vの(それは、最大電力をされるにモジュールを分離しようとすることをお勧め抵抗ですることができます空気線など5Vの出力を設定する)。
モジュールはホットこの状態で、その後そこで何かが間違っているなっている場合はそれを返す必要があります。
モジュールは、温かい状態で得ることなく、その後、あなたのボードよりもが知っているに負荷を持って規制している場合は、再5Vの負荷要件を評価する必要があります。あなたは、5Vを置くことができるベンチ電源をお持ちの場合は、あなたのボードを持つAtresynモジュールは削除に接続できます。
電源から5Vに沿ってタイの低評価消費電力抵抗をドロップを負荷電流を決定するために測定します。
 
私はまだ測定示唆を削除モジュールが負荷電流ができます5Vおよび適用される電源をと/インライン抵抗ので、シャント。

to be a small load is actually rather large.

あるレイアウトボードにエラーがありますが、そこに接続はんだかもしれないこと貧しい人々は、負荷小さくすると期待できること が
何なぜ理由番号の異なる大きさ、実際にではなく。

that it is truly very low, then you can turn your attention to the module.

したら、電流を測定負荷を低 いることを
確認、非常にそれが本当に、あなたは、モジュールの注意をあなたのすることができます電源を入れます。最良の方法は何かのトラブルシューティングを期待し分離するためにそれを使用すると、確認どのようななって何するかは、。

スイッチングレギュレータは負荷高いかと必ずしも動作悪い良いか-しかし、彼らは、負荷が軽い、非常に詳細や負荷効率的な負荷に適用もなく。に適用され、負荷の操作を行いますと量(損失のために)だけでFETをオンまたはオフになって最大の原因関係レギュレータを実行するだけに必要な電力がこれが。

 
残念ながら、オプション-ピンはスルーホール5のコンポーネント大きく、非常にピン、そうではない削除は、。また20されてドルを、私はボード上の1つがある。場合が描くより多くの電流をであり、加熱がそこにグランドされたインピーダンス低パス出力から正しい私は方法が置かれてボード、キャップモジュールのみだけでしょうか?私は時間の両方が、新しい測定の両方前にのために短パンと後に私は入れチェックモジュールを常に(私はボード)、回路は、それがないオープン。また、1つだ近くに台無しにはんだ付けの仕事が不可能¥になったとして、このように大規模に等間隔のコンポーネントスルーホール。私はトラブルを知っての方法はない最適ではない、理想的に私が削除モジュールがありますが、私は状況これでこれを行うことはできません。その他の提案ですか?

 
が使用して同じモジュールあなたはスペックシートはですTIの。負荷モジュール様々なシートそのデータで消費電力曲線を示しています4)ページが(します。あなたのモジュールは、明らかに現在のゼロ出力1消費電力約ワット。上昇ではヒートシンクや換気、温度のC 50deg - 40は、希望すれば足りるを与える場合には。

私が見て疑いがあるものかは、使用してあなたがモジュールです正常な動作。あなたは換気やヒートシンクの小さなことがありますかを与えることにするかが大きく、それを可能¥性がありますている問題を読み込む場合は。

詳細TIのデータシートはです: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pth12050l.pdf

 
くそー、私は通知をご希望のトピック時間働いて、すべての...House_cat返信のおかげです。私が参照してくださいさに驚いただけでは気温もの。スイッチャの上昇は、私は思います。それは)"× 3小さなボードを取得ホットポイント-それは加熱基板を(それはない、と私はレギュレータnをできないまま、私fingeroの換気はaagain感謝の、ブログペットoptinoをすることagは

<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
 